交通运输

当前位置: 首页 > 工程案例 > 交通运输

可燃气体勘探报警体系简介及运用上的要求全解析

发布时间: 2024-04-04 来源:交通运输

  可燃气体勘探报警体系应由可燃气体报警操控器、可燃气体 勘探器和火灾声光警报器等组成。

  8.4.3 修建内或许宣布可燃气体、可燃蒸气的场所,应设置可燃气体报警 设备。(强制条文) 条文阐明:本条规则应设置可燃气体勘探报警设备的场所,包含工业出产、 贮存,公共修建中或许宣布可燃气体或蒸气,并存在爆破风险的场所或部位。

  8.1.1当有消防操控室时,可燃气体报警操控器可设置在维护区域邻近; 当无消防操控室时,可燃气体报警操控器应设置在有人值勤的场所。

  《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 6.2.1 可燃气体和有毒气体检测报警体系人机界面应设备在操作人员常 驻的操控室等修建内。

  每月应查看报警操控器的自检功 能、可燃气体报警功用、毛病报 警功用等正常;

  6.1.1 勘探器设备地址与周边工艺管道或设备之间的净空不该小于0.5m。 6.1.2 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,勘探器的设备高度宜距地坪 (或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,勘探器的安 装高度宜在开释源上方2m内。

  5.5.11 厂站具有燃气走漏和爆破风险的场所应设置可燃气体走漏检测 报警设备。

  住所修建宜设置;工商业用气设备设置在地下、半地下室或 通风不良及密闭场所时,应设置。

  10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气在外) 或地上密闭房间时,应契合下列要求:

  ➢ 可燃气体勘探报警体系是火灾预警体系,归于火灾自动报警体系的独立子体系。

  ➢ 首要应用在运用、出产可燃气体(或蒸气)的场所,当被维护区域的可燃气体浓 度到达设定值时报警。

  8.4.1 可燃气体报警器设置 (1)设备要求 门站工艺设备区、热水炉间内设可燃气体报警器探头。工艺设备区可燃气体报警器探 头设备高度为距地坪2.2 m处;热水炉间内可燃气体报警器探头设备高度距房顶-0.3 m处,并与热水炉间内风机联锁。

  3.3.6 在储配站、门站等露天、半露天场所,勘探器宜安置在可燃气体开释源的全年最小频 率风向的优势侧,其与开释源的间隔不该大于15m。当勘探器坐落开释源的最小频率风向的 劣势侧时,其与开释源的间隔不该大于5m。 3.3.7 当燃气输配设备坐落密闭或半密闭厂房内时,应每隔15m设置一个勘探器,且勘探器 坐落恣意一个开释源的间隔不该大于4m。

  现场应设置警报器。 警报器可采用独立的警报器或可燃气体勘探器自带的一体化的警

  8.1.1 可燃气体勘探报警体系应由可燃气体报警操控器、可燃气体勘探器和 火灾声光警报器等组成。 8.1.5 可燃气体报警操控器宣布报警信号时,应能发动维护区域的火灾声光 警报器。

  5.5.2 报警值的设定应契合以下规则: 1 可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 【注:报警设定值是预先设定的报警浓度值,分为两级;勘探器报警信号送 入安全外表体系(用于进程操控);二级报警设定值的报警信号应送至消防 操控室。】

  5.5.11 厂站具有燃气走漏和爆破风险的场所应设置可燃气 体走漏检测报警设备。报警浓度不该高于可燃气体爆破下限 的20%。

  报警操控器应能查看本机的可燃气体报警功用(自检); 报警操控器应能手动查看其面板一切指示灯(器)、显示器

  可燃气体检(探)测器设备图阐明: 可燃气体检(探)测器设备高度为走漏源上方0.5~1.5m;室内为室内顶板下方0.3m。

  且应对每台勘探器对应的操控器 进行编号办理,标示与现场对应 的方位信息;

  《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 (GB/T 50493-2019,2020年1月1日起施行):

  3.0.1 在出产或运用可燃气体及有毒气体的出产设备及储运设备的区域内, 走漏气体中可燃气体浓度或许到达报警设定值时,应设置可燃气体勘探器。

  3.3.3 当气源为相对密度小于1的燃气且开释源间隔顶棚垂直间隔超越4m时,应设置集气罩或分 层设置勘探器,并应契合以下规则:1、当设置集气罩时,集气罩宜设于开释源上方4m处集气罩 面积不小于1m,裙边高度不小于0.1m,且勘探器应设于集气罩内。2、当不设置集气罩时, 应分两层设置勘探器:最上层勘探器距顶棚垂直间隔宜小于0.3m;最基层勘探器应设于开释源 上方,且垂直间隔不宜大于4m。

  5.3.1 可燃气体和有毒气体检测报警体系应按照出产设备及储运设备的 设备或单元进行报警分区,各报警分区应别离设置区域警报器。 5.3.3 可燃气体勘探器可带一体化的声、光警报器。

  特殊情况需求设置在地下室、半地下室或通风不良的场所内时,应符 合本标准第10.5.3的规则。

  10.8.1 在下列场所应设置燃气浓度检测报警器: 1 修建物内专用的封闭式燃气调压、计量间;