  本文简述了消防设施电源监控系统的组成原理,分析了消防设施电源监控系统在应用中的设计按照和相关规范。通过安科瑞消防设施电源监控系统在无锡ISO特气供应气站项目的实例介绍,阐述了消防设施电源监控系统功能的实现及其重要意义。

  本工程为SK海力士半导体(中国)有限公司无锡ISO特气供应气站项目(ISO)。本工程根据当地消防部门要求设置消防设施联网监测系统,需选用通过国家消防产品型式认可的产品。该系统用于实现火灾报警信息、建筑消防设施运作时的状态信息和消防安全管理信息在消防控制室图形显示装置上显示并向远程监控系统(大数据平台系统)进行传输的功能。

  本项目设计范围为无锡ISO特气供应气站项目消防设施电源回路,共4台三相双电源配电箱,在消防负荷配电箱内安装消防设施电源电压信号传感器,消防设施电源状态监控器设置消防控制室,系统采用手拉手总线 用户需求

  现代建筑内部, 消防报警、防火、灭火系统种类非常之多,并分布在建筑内的各个角落。当灾情发生的时候,消防设施能否处于正常的工作状态, 必然的联系到人民生命财产安全是否得到及时保全。

  本项目要求消防设施电源监控系统能通过对无锡ISO特气供应气站项目消防设施的供电电源的故障和异常状态进行监控,及时报警提醒有关人员消除这一些隐患,防止发生火灾时,消防设施无电可用,设备不能正常投入使用。

  1)按照配电图纸,对各消防回路设备做监控,掌握消防设施电源的运行情况。

  2)消防设施电源监控系统内部可以在一定程度上完成统一的监控平台,能获得系统内部全部参数的实时数据;对整个消防设施电源监控系统的智能化管理,能够通过检验测试消防设施电源的电压状态等相关信息,从而判断消防设施电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相等故障信息。

  3)主机对监控报警和故障报警事件应具有实时打印事件编号、监控部位、事件性质、报警参数及日期时间等数据的功能。报警事件数据应储存,有独立的查询界面,并不可修改,以供故障责任分析之用。

  4)除以上条款要求外,主机的其它功能和性能尚应符合国标GB 28184-2011 《消防设施电源监控系统》的规定及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术方面的要求》的标准。

  无锡ISO特气供应气站项目消防设施电源监控系统采用消防设施电源状态监控器+电压传感器的二层结构组网模式。根据项目实际要求,为该项目配置消防设施电源监控系统的电压传感器型号为:AFPM3-2AV,消防设施电源状态监控器型号为:AFPM100/B。AFPM100/B设置在消防控制室,引出4根RS485总线V电源线与现场配电箱内的传感器相连,消防电源主机图文显示。

  2)监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A

  1)监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线)监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)

  3)监控器与其分体电源间连接线)当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号

  在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人能对有关故障做处理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声。

  消防设备电源监控系统对于确保建筑消防设施运作时的状态完好,提高消防安全管理上的水准和及时有效地发现消防设施故障,预防和减少火灾危害有很重要的作用。

  该系统不仅为公安消防部门的执法监督和设计实施工程单位的实际应用提供了技术是依据,更为率先实现降低消防设施故障发生率和建筑火灾隐患,为保障人民生命和国家财产安全产生作用。消防设施电源监控系统能够对消防设施的电源进行实时的监控,通过检验测试消防设施电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而能够避免在火灾发生时,消防设施由于电源故障而无法正常工作的危急情况,很大限度的保障消防联动系统的可靠性。

一键拨号 一键导航