  联动控制器和火灾报警控制器装置调试怎么套用定额 1、 问: 成套插座箱怎么套用定额? 答: 成套插座箱应是在铁配电箱壳体内装置空气开关、 暗插座、 熔断器等低压电器、 以暗插座为主的低压电器, 应套用 2B-188~2B-191 定额子目, 插座箱装置在动力回路中可套用 2B-188~2B-189 定额子目 , 装置在照明回路中应套用2B-190~2B-191 定额子目。 2、 问: 在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量, 能否另计资料费? 答: 铸铁雨水管的原料为给水铸铁管, 雨水漏斗及管件的资料费可按实作未计价资料核算, 漏斗及管件的装置费已包含在铸铁雨水管装置定额内。 3、 问...

  联动控制器和火灾报警控制器装置调试怎么套用定额1、 问: 成套插座箱怎么套用定额? 答: 成套插座箱应是在铁配电箱壳体内装置空气开关、 暗插座、 熔断器等低压电器、 以暗插座为主的低压电器, 应套用 2B-188~2B-191 定额子目, 插座箱装置在动力回路中可套用 2B-188~2B-189 定额子目 , 装置在照明回路中应套用2B-190~2B-191 定额子目。 2、 问: 在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量, 能否另计资料费? 答: 铸铁雨水管的原料为给水铸铁管, 雨水漏斗及管件的资料费可按实作未计价资料核算, 漏斗及管件的装置费已包含在铸铁雨水管装置定额内。 3、 问: 装置工程中按定额规则可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用, 但实践施工中施行工程单位未做, 是否可收取该项费用? 答: 定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的, 不管工程中实践是否搭拆脚手架或搭拆数量多少, 均应按规则系数计取脚手架搭拆及推销费用, 包干运用。 4、 问: 管道装置工程建设项目在套用定额时, 第六分册与第八分册, 怎么区别? 答: 管道装置工程建设项目在套用定额时, 按下表规则履行: 5、 问: 套用本分册定额时, 装置大中型设备运用金属桅杆吊装, 是不是可以一起计取金属桅杆的装置、 撤除及水平移位费, 进出场费、 台次运用费及一般起重机具摊销费 8. 74 元/ 吨及其他各项特别技术措施费或专用机具费用? 答: 本分册定额规则: 一台套设备, 其最大件分量大于 60 吨时, 则该设备可视为大型设备。 装置大型设备, 除按定额规则可收取每吨 8. 74 元的一般起重机具摊销费外, 如需特别技术措施或运用专用机具时, 可依照施工组织设计的规则另行计取有关费用。 6、 问: 压力开关装置调试怎么套用定额? 答: 压力开关装置、 单位及体系调试套用 10-81 定额子目。 7、 问: 直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行核算? 答: 直埋电缆敷设, 除应套用第二分册第九章 2659~2661 相应定额子目外,挖填土方可另套用第三分册第二章 3265~3269 定额子目。 8、 问: 装置工程类别区分中, 医院一般划为二类, 制作医院时院内一切的单位工程是否均可按二类工程取费? 答: 否。 装置工程类别区分将医院划为二类, 系指病房大楼, 工程类别区分是以单位工程为准的, 制作医院时, 院内制作的办公楼、 综合楼等单位工程, 仍应按相应规则计取工程类别。 9、 问: 给排水工程中, 阀门装置应怎么核算? 答: 在给排水工程中, 阀门装置应按主体以个为计量单位, 套用相应的定额子目,阀门两头的法兰、 垫片、 螺栓、 钢垫圈等均包含在定额计价资料费用中, 阀门为未计价资料。 但当法兰阀门装置仅为一侧法兰衔接时, 定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈的数量折半, 其他不变。 10、 问: 联动控制器和火灾报警控制器装置调试怎么套用定额? 答: 联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”, 装置、 单体调试及体系调试套用 10-136 定额子目 造价 168 建筑工程信息网主要向用户更好的供给最新的工程建设项目信息, 内容包括项目规划、 相关联