常见问题

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 常见问题
消防设施电源监控系统的结构及监控原理——安科瑞 严新亚
发布时间: 2024-04-01 来源:常见问题

  随着中国经济和科学技术的迅速发展,城市建设慢慢的变快,进入城市的人口慢慢的变多,城市建设逐渐向高密集型、智能化方向发展,随之而来的火灾隐患也在大幅度提升,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑慢慢的变多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键,而消防控制室的火灾报警系统和相关的消防联动设备能否正常工作,又取决于消防设施电源的工作状态。若其电源发生故障,将造成火灾蔓延,严重威胁生命财产安全。

  该监控系统对消防设施电源状态进行实时监测,由消防电源设备状态监控器(监控主机)、传感器、通信线等组成。电压/电流传感器采集消防电源的电压、电流信息并上传至监控主机;监控主机对电压、电流做多元化的分析,诊断出过压、欠压、过流、缺相等故障,显示并报警,提示工作人员及时检修,避免火灾情况下消防设施因电源故障而无法正常运行。

  一般监控主机可监测2个回路,每个回路可连接64个传感器。当系统传输距离大于500m时,需增加区域分机扩展通讯距离。系统结构如图1所示。对于现场消防设施较多的建筑,可分区域监测。各区域设区域分机,区域分机经总线与消防控制室的系统主机通信,组成大型监控系统网络结构。

  根据配电需求、消防配电形式及产品特性,典型三相消防配电电源监测原理如图2所示。

  (2)可扩展性:具有灵活的对外接口形式,并采用通用协议,实现与综合监控系统互联互通;

  (3)可维护性:具备自我诊断、故障隔离功能,以降低故障率、缩小故障范围。

  综合考虑规范图集要求、设备投资及运营维护等各方面因素,有选择地进行电压、电流传感器设置,选型表如表2所示。 建议地铁工程消防电源监测项目如表3所示。

  消防设备电源监控系统可为消防安全科学管理提供有力保障,明显提高消防设施的可靠性、稳定性及备战能力,让消防设施做到“防消结合、预防为主”。设计过程中应根据规模、消防设施配电方式及产品特点,考虑功能性、经济性,灵活确定监控方案,以充分的发挥该系统的作用。

一键拨号 一键导航